Обозначения координационных осей

Добрый день!

Ранее в ГОСТ 21.101-79 п.2.4 было указано: "Положение плана здания или сооружения на листе, обозначение координационных осей и отсчетный уровень, соответствующий условной нулевой отметке, должны быть одинаковыми во всех комплектах рабочих чертежей".

Действует ли данное указание, в частности об одинаковом обозначении координационных осей в разных комплектах рабочих чертежей, на сегодняшний день?

В действующем стандарте ГОСТ Р 21.1101-2013 такие указания отсутствуют.

Спасибо!

1

svetlana.portnova, добрый день!

Пункт 2.4 ГОСТ 21.101-79 не вошел в ГОСТ 21.101-93 полностью. Можно попробовать понять, почему эти положения были исключены.

Согласно действующему стандарту цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей (п.5.3.2), при этом цифровые оси располагаются слева направо, буквенные оси ― снизу вверх.

Из этих требований вытекает, что план здания располагается длинной стороной горизонтально, т.е. параллельно нижней кромке листа и основной надписи. Т.е. первый абзац п. 2.4 ГОСТ 21.101-79 вытекает из других положений и поэтому не нужен.

Второй абзац был распространен и на новые проекты зданий – архитектору виднее, где главный фасад здания, который располагается внизу (по оси А). Т.е. текст в первом абзаце п. 2.4 об учете положения здания на генплане и черт. 3 стали ненужными.

Из требования, что на планах (их частях и фрагментах – тоже) цифровые оси обязаны быть горизонтальными, а буквенные – вертикальными, вытекает, что положение планов должно быть одинаковым во всех чертежах.

То, что обозначение осей должно быть одинаковым в чертежах всех марок – это аксиома, т.е. никаких доказательств не нужно. Все чертежи других марок выполняют на основе чертежей АР. В этих же чертежах АР назначается условная нулевая отметка (п. 4.3.5, четвертое перечисление).

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Дата подписания

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Возникли недопонимая с разработчиками рабочей документации. Был проведен нормоконтроль, исправлены замечания. Разработчик ставит в основной надписи дату сдачи первый раз на проверку. На сколько это правомерно? Или всё же дата должна быть на момент подписания документа после исправлений?

внесение изменений в проектную документацию

Сорокин Н.И., доброго времени суток, продолжение этого же вопроса: вносятся изменения в проектную документацию, в том числе лист содержания (основная надпись по форме 4). Кто ставит подписи в графе 12, если человек, который разработал документ, уже уволен? Допускается ли в документе в качестве ГИПа указывать разных людей? (также не работает большеи и на листах, где отсуствуют изменения, подпись "первого" ГИПа, а уже на заменённых - "нового")

  Показать полностью