На сайте Клуба пожарных и спасателей проанализировали изменение 1 (неопубликованные пока на сайте Ростандарта) https://fireman.club/news/analiz-izmeneniy-k-sp-4-13130-2013/
Как следует понимать пункт 8.5 СП 4.13130.2013 (если можно с иллюстрацией)?
dinikeev, спасибо за замеченную опечатку, поправили.
dinikeev, исправили. В ближайшее время появится в системе.
Технический смысл пункта понятен ... при его мысленной малейшей корректировке с целью приведения в соответствие с правилами русского языка.
Было бы, полагаю, правильнее слово "отделять" заменить на "отделяются"?
Между словами "здания" и "объекты" пропустили запятую, тем самым изменив смысловую нагрузку данного пункта. Прошу исправить.
Здравствуйте!
В пункте 6.5.83 СП 4.13130.2013 упоминается понятие "противопожарная зона", но ни где четкого определения проитивопожарной зоны нет.
Разъясните пожалуйста что такое "противопожарная зона" применимо к конвейерным галереям и вообщем плане.
6.5.83 При проектировании галерей и эстакад конвейерного транспорта необходимо выполнять следующие требования:
конвейеры, устанавливаемые в подземно-надземных галереях, должны оснащаться лентами, выполненными из материалов НГ и группы Г1;
галереи, предназначенные для транспортирования грузов, содержащих горючие материалы, необходимо выполнять из строительных конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 15. При транспортировании негорючих грузов предел огнестойкости строительных конструкций не нормируется;
для галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями класса К3 предусматривать противопожарные зоны: через каждые 100 м и в местах пересечений в одном или разных уровнях (расстояние по горизонтальной проекции между пожароопасными конструкциями не менее 6 м); в местах размещения галерей над зданиями (длина зоны равна ширине здания, увеличенной на 3 м с каждой его стороны);
для надземных наружных галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями классов К1, К2 в местах примыкания к зданиям предусматривать противопожарные зоны длиной не менее 6 м;
в местах примыкания галерей к перегрузочным узлам, совмещаемым с противопожарными зонами, предусматривать противопожарные перегородки с противопожарными дверями;
в местах примыкания галерей к зданиям с категорий А, Б и В предусматривать противопожарные двери 2 типа или водяные завесы;
из каждой противопожарной зоны галереи и эстакады (кроме противопожарных зон, примыкающих к зданию) должен предусматриваться выход на лестницу, выполняемую из материалов НГ;
в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями при тепловозной тяге и расположении низа галерей и эстакад на высоте до 12 м над головкой рельса надлежит предусматривать защиту от возгорания участков галерей и эстакад в каждую сторону от оси дороги на 3 м;
в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями, предназначенными для перевозки расплавленного металла и шлака, галереи и эстакады должны быть защищены экранами с пределом огнестойкости не менее EI 45, выходящими в каждую сторону от пути на 3 м.
sanek-pro27, спасибо за сообщение об опечатке в текстовой версии! Опечатку исправили. В следующем обновлении у Вас будет уже исправленная версия.
По информации, полученной непосредственно от разработчика данного документа, ФБГУ ВНИИПО МЧС России, в пункте 5.4.8 допущена опечатка. Она будет скорректирована в подготовленном Изменении №1 к СП 4.13130.2013.
Соответствующий пункт изменения изложен в следующей редакции:
"Пункт 5.4.8. В первом абзаце вместо слов «из материалов класса пожарной опасности К0» записать слова из материалов группы горючести не ниже Г1»."
Таким образом, номенклатура материалов для отделки существенно расширится. В настоящее время проект Изменения №1 находится на утверждении в ДНПР МЧС России.
По теме этого документа
Ответы экспертов
- Можно ли использовать всю площадь подвала жилого многоэтажного дома под блоки с хозяйственными кладовыми?
- О размещении резервуаров водорода в составе установки каталитического риформинга бензина
- О выборе пределов огнестойкости строительных конструкций при проектировании эстакады для прокладки тепловых сетей и кабелей
- О проектировании лестничных клеток с выходом на кровлю для обеспечения деятельности пожарных подразделений в одноэтажном производственном здании
- О пределах огнестойкости несущих строительных конструкций технологических трубопроводов в составе нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств
- О приоритетности СП 4.13130.2013 для целей исполнения требований Технических регламентов
- С какой целью в СП 122.13330.2023 введено новое требование об установке емкостей с запасами пенообразователя в тоннелях?
- Как определить размеры охранной зоны надземной непроходной внеплощадочной кабельной электрической эстакады?
- Можно ли запроектировать металлический каркас в качестве несущих конструкций склада аммиачной селитры?
- О требованиях к подъемно-опускным дверям по СП 1.13130.2020
- Какая высота здания имеется в виду в пунктах 8.1 и 8.2 СП 4.13130.2013 при определении ширины проездов для пожарных автомобилей?
- О нормировании расстояния от края проезжей части до стен здания для проезда пожарных машин
- В каких случаях в рамках обеспечения пожарной безопасности необходимо устройство тамбура перед выходом на кровлю?
- Какие нормы регламентируют требования к размещению складов горючих жидкостей объемом свыше 6000 кубометров?
- Какова должна быть ширина выступающего защитного козырька над эвакуационным выходом согласно п. 17.8 СП 522.1325800.2023?
- О порядке применения пункта 6.1.50 СП 4.13130.2013 в актуальной редакции
- Как принимается ширина наружной установки: с учетом вспомогательных элементов или без них?
- Как организовать систему противопожарной защиты в производственном помещении Ф5.1 категории В2 со встроенным помещением венткамеры также категории В2?
- О требованиях по корректировке ПД и СТУ ПБ, разработанных для Объекта и прошедших экспертизу в 2022 году
- Можно ли запроектировать газопровод низкого давления транзитом по стене существующего нежилого здания?
- Учитываются ли уплотнительные и герметизирующие элементы из резины при определении пределов огнестойкости и классов пожароопасности конструкции зенитных фонарей?
- Чем обоснованы требования к противопожарным расстояниям на территории нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, установленные в пунктах 6.10.2.7 и 7б) таблицы 40 СП 4.13130.2013?
- Должны ли быть противопожарными наружные стены производственного здания, расположенные относительно наружной установки категории АН на расстоянии, менее нормативного?
Требуется ли разработка СТУ на размещение крышных котетельных
Письмо МЧС России
от 10.11.2014 г. N 19-2-7-4796
"О порядке применения отдельных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
В настоящее время в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России участились обращения от граждан и юридических лиц по порядку применения отдельных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - технический регламент) и СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее - СП 4.13130.2013), в части касающейся размещения крышных котельных.
В соответствии с ч. 2 ст. 78 Технического регламента для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Учитывая, что СП 4.13130.2013 не ограничивает размещение крышных котельных по высоте здания и содержит необходимый перечень требований пожарной безопасности к ним, разработка СТУ на данные объекты и согласование их размещение с органами федерального государственного пожарного надзора не требуется.
Заместитель главного государственного инспектора
Российской Федерации по пожарному надзору -
заместитель директора Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы С.П. Воронов