Обсуждение: СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Будет ли выполняться требование п.4.4.6 СП1, если переименовать коридор в вестибюль?

1

Владимир, добрый день!

Согласно п.4.4.6 СП1.13130.2009: «Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями…».

Если слово коридор заменить словом вестибюль, то в данном случае смысл пункта не поменяется, следовательно, требование будет выполняться.

2

Почему в 1 разделе "Область применения" СП 1.13130.2009 присутствует только п. 1.1, где пункты 1.2 - 1.4, присутствующие в версиях других систем? Если это ошибка, какова вероятность таких ошибок и в других документах?

3

Спасибо за указанную ошибку. Текст сверили со сканом. Все исправили. Приносим свои извинения.

4

Прошу подтвердить, что, с учетом пунктов 9.6.2 и 9.6.4 СП 1.13130.2009, для случая площадки длиной менее 18 м площадью менее 108 м2 для аппарата колонного типа, не требующего ежедневного обслуживания, допускается устройство ОДНОЙ маршевой лестницы с площадки.

Т.е. пункт 9.6.4 СП 1.13130.2009 следует рассматривать в развитие пункта 9.6.2 СП 1.13130.2009 для случая площадок длиной от 18 до 24 м аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания.

5

dborodinspb, добрый день!

Во ВНИИПО долго думали над Вашим вопросом, и, наконец, ответили.

6

Добрый день!

Разъсните пожалуйста, какой должна быть ширина поэтажного выхода с типовых этажей на лестничную клетку Н1 из переходной лоджии в жилом многоквартирном доме, при ширине марша 1,05 м. Спор возник с экспертом. Ссылаясь на п. 4.4.1, СП 1.13130.2009 эксперт пишет замечание - привести в соответствие ширину поэтажных выходов (в свету) на лестничные клетки типов Н1, Н2 (ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку). Но ведь это требование относится только к выходу из лестничной клетки непосредственно наружу (в уровне 1 этажа). В нашем проекте поэтажные выходы из лестничной клетки на переходную лоджию запроектированы в свету 0,9м, эта ширина позволяет беспрепятственно пронести носилки через дверной проем. При чем, в другой экспертизе на прошлых объектах (жилые дома) - другой эксперт трактовал данную норму также как проектировщики. Просим разъяснить как всё же правильно.

С уважением, Анжелика. Надеемся на скорый ответ.

7

Добрый день.

Прошу привести в порядок таблицу 20, п. 9.1.1, главы 9 "Пожарная безопасность маломобильных групп населения". Пример прилагаю.

Учитывая что в разных нормативных документах, присутствуют маломобильные люди, граждане и группы, а также населения с ограниченными возможностями, и инвалиды разных групп инвалидности. Прошу увеличить количество групп мобильности человека (М0, …, М5, М6 и т.д.). Пример загрузил.

8

Василатий, добрый день!

Немного опоздали, публичное обсуждение пересмотра свода правил уже прошло, но мы отправили разработчикам Ваше замечание.

9

Анжелика, добрый день!

Мы со своей стороны считаем, что в данном случае эксперт не прав с аргументацией, так как нормируется ширина лестничных маршей, а не дверей.

Но лучше Вам самостоятельно написать вопрос во ВНИИПО на их общий адрес, чтобы получить ответ конкретно по вашему проекту и на вашу организацию, чтобы вы могли аргументированно доказать свое мнение этому эксперту.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.

Другие обсуждения

Пересмотр СП 1.13130.2009

burmistrova_ia, добрый день!

Очень долго думали с ответом, но всё же ответили: ответ ВНИИПО по лестничным клеткам (pdf) и текстом ниже.

Тип лестничной клетки определяется в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для каждой лестничной клетки. Совмещение различных типов эвакуационных лестничных клеток нормативными документами по пожарной безопасности не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. Допущение о возможности отсутствия проемов на каком-либо этаже нормативными документами по пожарной безопасности не предусмотрено. При этом, размещение окон на промежуточных площадках лестничной клетки не противоречит требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

NormaCS

Администратор, 17 декабря 2018

2
отсутствует содержание

info, добрый день!

Это временный баг самой программы, который проявляется на некоторых документах. В самое ближайшее время он будет исправлен.