Введен впервые
Область применения
Свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений и содержит специфические для данных объектов защиты требования пожарной безопасности.
Документ утвержден
МЧС России, 2015-06-17
Комментарий
Документ зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 14 июля 2015 года
Разработчик
Обсуждения
Другие обсуждения
на газовые - нет, газоконденсатные - да
По теме этого документа
Ответы экспертов
- О порядке применения нормативных требований пункта 6.1.6 СП 231.1311500.2015
- Нужно ли предусматривать установку автоматической запорной арматуры для площадок с МБСНУ и МНС?
- О мерах по обеспечению противопожарного запаса воды и наружного пожаротушения производственного объекта по сепарации сырой нефти
Расстояние от резервуаров хранения пожарного запаса (места забора) воды до устьев скважин
Применяются ли требования п. 6.1.16 СП 231.1311500.2015 к следующему:
На кустовой площадке не предусматривается резервуар хранения пожарного запаса воды, но имеется место забора воды для противопожарных нужд от трубопровода системы ППД.
Также прошу пояснить в п. 6.1.16 «до устьев скважин» - относится только к добывающим скважинам, или ко всем, в том числе нагнетательным, водозаборным?
Ирина, добрый день!
Запросили разработчиков по Вашему вопросу. Ответ ВНИИПО (.pdf) и текстом ниже.
Требования пункта 6.1.16 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» распространяются на размещение устройств понижения давления воды из систем ППД (пункт 7.3.4 названного СП). Регламентированное требование к расстояниям, указанное в пункте 6.1.16 СП 231.1311500.2015 должно выполняться для нефтедобывающих, нагнетательных и водозаборных (сеноманских) скважин