Правильное прочтение пункта 6.2.5

В разных изданиях данного стандарта по разному изложен пункт 6.2.5. Оставляя за скобками почему такое происходит с официальным изданием (не имеющим поправок и изменений) какая формулировка этого пункта считается правильной ?

6.2.5. Для трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б технологических объектов I категории взрывопожароопасности, а также высокоорганический теплоноситель (ВОТ), не допускается применение фланцев типа 01 с соединительным выступом, за исключением случаев применения СНП с ограничительными кольцами [6].

или

6.2.5 Для трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б технологических объектов I категории взрывопожароопасности, а также высокоорганический теплоноситель (ВОТ), не допускается применение фланцев с соединительным выступом, за исключением случаев применения СНП с ограничительными кольцами [6].

1

Андрей, добрый день!

Разработчики оперативно ответили на Ваш вопрос. Согласно письму от ООО "НТП Трубопровод", правильной редакцией является второй вариант, а именно:

"6.2.5 Для трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б технологических объектов I категории взрывопожароопасности, а также высокоорганический теплоноситель (ВОТ), не допускается применение фланцев с соединительным выступом, за исключением случаев применения СНП с ограничительными кольцами [6]".

2

Добрый день! Хотелось бы уточнить следующую информацию.. В таблице Е.1 - "Приложения Е" указаны расстояния между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до стенок каналов и стен зданий, мм, (не менее) для изолированных и не изолированных. Допустим есть два параллельных трубопровода Ду50 без фланцев. в изоляции (изоляция от потерь тепла), температура стенки трубопроводов не более 50 градусов. Возникает вопрос.... По какой величине принимать расстояния между осями трубопроводов (расстояние для изолированных трубопроводов без фланцев или для изолированных трубопроводов при температуре стенки)? И к чему относится столбец без фланцев, к каким трубопроводам он применим. Спасибо!

Приложение Е (рекомендуемое)

Таблица Е.1- Расстояния между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до стенок каналов и стен зданий, мм, не менее

Диаметр
трубопроводов,
DN, мм

Для изолированных трубопроводов

Для неизолированных трубопроводов

при температуре стенки, °С

без
фланцев

с фланцами в одной плоскости при давлении,
МПа (кгс/см2)

ниже - 30

от - 30 до
+ 19

от + 20 до
+ 600

до 1,6 (16)

2,5 (25)
и 4 (40)

6,3 (63)

10 (100)

А

b1

А

b2

А

b3

А

b4

А

b5

А

b6

А

b7

А

b8

10

190

140

170

120

170

120

60

30

100

70

100

70

110

80

110

80

15

190

140

170

120

170

120

60

30

100

70

100

70

110

80

110

80

20

210

160

170

120

200

150

70

40

110

80

110

80

120

90

120

90

25

220

170

180

130

200

150

70

40

110

90

110

90

120

100

120

100

32

240

190

180

130

200

150

70

40

120

100

120

100

130

100

130

100

40

240

190

180

130

200

150

80

50

130

100

130

100

140

110

140

110

50

270

220

210

160

230

180

80

50

130

110

130

110

140

120

150

130

65

300

250

240

190

280

230

90

60

140

120

140

120

150

130

160

140

3

yanbura, добрый день!

В таблице опечатка, должны были исправить еще в 2016 году, но пока так и нет поправки: https://www.normacs.info/discussions/3354#8947.

Уточним у разработчика, когда будет опубликована поправка.

Также посмотрите на документ Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", где есть аналогичная таблица (приложение № 9) и аналогичные требования.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.

Другие обсуждения

Давление испытания трубопроводов на плотность

Ирина, добрый день! В NormaCS есть "Словарь терминов", если вы там поищете термин "испытание на плотность", то там вы увидите определение этого термина и в каких именно стандартах он используется. Думаем, это будет лучшим объяснением в данном случае.

NormaCS

Администратор, 4 февраля 2019

1
Ошибка в Приложении Е

galiev, добрый день!

Да, Вы правы. Разработчики сообщили, что тоже знают про эту опечатку и уже отправили поправку и скоро она будет опубликована.

NormaCS

Администратор, 12 декабря 2016

1
Памяти Леонида Рафаиловича Кабо, разработчика данного стандарта

От имени всего нашего коллектива выражаем соболезнования в связи с тяжелой утратой. Леонид Рафаилович Кабо был действительно незаменимым специалистом в своей области и всегда помогал разобраться в сложных ситуациях.

Памяти Леонида Рафаиловича Кабо

NormaCS

Администратор, 9 декабря 2016