Все обсуждения

СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

  Показать карточку документа

Обсуждения

Группа насосов

Можно ли считать группу насосов, установленных на открытой площадке, насосной станцией?

1

В соответствии с п. 3.9 СП 8.13130.2009 насосные станции – это сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.

По назначению насосные станции централизованных систем водоснабжения подразделяются на:

  • насосные станции I подъема – забирают воду из источника водоснабжения и подают ее на очистные сооружения или непосредственно в запасные емкости;
  • насосные станции II подъема – забирают воду из запасных резервуаров подают ее в нужную водопроводную сеть или водонапорную башню;
  • повысительные насосные станции – предназначены для повышения напора в водопроводных сетях (отдельных или высокорасположенных районов населенного пункта).

В повысительных насосных станциях можно устанавливать хозяйственно-питьевые, производственные и пожарные насосы.

Насосные станции пожарных и объединенных водопроводов по надежности следует относить к I категории, а при наличии емкостей с пожарным запасом воды, обеспечивающий необходимый напор, - ко II категории.

В зависимости от категории насосной станции выбирается степень ее огнестойкости.

Категория насосной станции

Степень огнестойкости

I

I

II

II

III

III

Исходя из вышесказанного, группа насосов, предназначенная для забора воды из источника наружного противопожарного водоснабжения (водопроводной сети) с целью повышения давления и подачи ее на нужды пожаротушения, будет являться насосной станцией, если насосы размещены в здании (насосной станции) I или II степени огнестойкости.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Расчет расхода воды на тушение пожара

Общий расчетный расход воды на тушение пожара Qпож из противопожарного водопровода складывается из расходов воды на наружное Qнар (от гидрантов) и внутреннее Qвн (от внутренних пожарных кранов) пожаротушение, а также расхода воды на спринклерные Qспр, дренчерные и другие установки:

Qпож = Qнар + Qвн + Qспр.

При объединенных водопроводах к расчетному расходу воды на пожарные нужды должен быть приплюсован максимальный расход воды на другие нужды (хозяйственно-питьевые, производственные).

Данное требование распространяется на все здания, сооружения и пожарные отсеки.

vniipo

Разработчик НТД, 19 мая 2015

1
Автомобильные площадки у пожарных гидрантов

Доброго дня, уважаемые эксперты.

Подскажите пожалуйста, допускается ли совместный монтаж ЗРА (врезка водопровода для водоснабжения частного дома) и пожарного гидранта в одном колодце на водопроводе хозяйственно-питьевого назначения?

lev.dovnar

Пользователь, 25 июня 2025

2
  Показать полностью