Здравствуйте!

Разъясните пожалуйста, как определить количество одновременных пожаров для здания торгового центра, состоящего из трех корпусов, каждый из которых выделен в пожарный отсек и имеет по самостоятельной паре водопроводных вводов от кольцевой коммунальной сети. Корпуса соединены между собой переходами.

Правильно ли рассматривать участок коммунальной сети как зону водоснабжения в соответствии с примечанием 2 к п.5.1? Тогда учитывая, что во всех трех корпусах не может быть более 10 тыс человек (по табл.1), к-во одновременных пожаров принимается равным 1 . Тогда в соответствии с п.5.4 из СП8 расход на наружное пожаротушение всех трех корпусов принимается по корпусу, требующему максимальный расход воды? А расход на внутреннее пожаротушение на 1 расчетный пожар, забираемый из коммунальной сети и прописываемый в Технических условиях и в договоре со снабжающей организацией, в соответствие с п.4.1.6 из СП10 также определяется по объему самого большого корпуса?

Спасибо.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Расчет расхода воды на тушение пожара

Общий расчетный расход воды на тушение пожара Qпож из противопожарного водопровода складывается из расходов воды на наружное Qнар (от гидрантов) и внутреннее Qвн (от внутренних пожарных кранов) пожаротушение, а также расхода воды на спринклерные Qспр, дренчерные и другие установки:

Qпож = Qнар + Qвн + Qспр.

При объединенных водопроводах к расчетному расходу воды на пожарные нужды должен быть приплюсован максимальный расход воды на другие нужды (хозяйственно-питьевые, производственные).

Данное требование распространяется на все здания, сооружения и пожарные отсеки.

vniipo

Разработчик НТД, 19 мая 2015

1
Автомобильные площадки у пожарных гидрантов

Доброго дня, уважаемые эксперты.

Подскажите пожалуйста, допускается ли совместный монтаж ЗРА (врезка водопровода для водоснабжения частного дома) и пожарного гидранта в одном колодце на водопроводе хозяйственно-питьевого назначения?

Лев

Пользователь, 25 июня 2025

2
  Показать полностью