Разработчик
Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»
Технический комитет
ОКС/МКС/ISO
27.010.01
Описание
Настоящий стандарт устанавливает порядок и методику проведения испытаний микропроцессорных устройств, реализующих функции релейной защиты и автоматики конденсаторных батарей классом напряжения 110–220 кВ (далее – устройства РЗА БСК 110–220 кВ) для подтверждения их соответствия функциональным требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 58983.
Настоящий стандарт не определяет порядок и методику испытаний устройств РЗА БСК 110–220 кВ на соответствие требованиям к работе таких устройств в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ.
Требования настоящего стандарта предназначены для организаций, осуществляющих деятельность по разработке, изготовлению, созданию, модернизации устройств релейной защиты и автоматики, разработке алгоритмов функционирования устройств релейной защиты и автоматики, субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающими установками, входящими в состав электроэнергетической системы или присоединяемыми к ней, проектных и научно-исследовательских организаций.
Требования настоящего стандарта следует учитывать при проведении испытаний устройств РЗА БСК 110–220 кВ для оценки их соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58983.
Требования настоящего стандарта распространяются на устройства РЗА БСК 110–220 кВ, планируемые к установке на объектах электроэнергетики, а также на существующие устройства РЗА БСК 110–220 кВ в случаях, указанных в 1.6 (последний абзац).
Требования настоящего стандарта не распространяются (за исключением случаев, указанных в последнем абзаце настоящего пункта) на устройства РЗА БСК 110–220 кВ в том случае, если такие устройства:
- установлены на объектах электроэнергетики до вступления в силу настоящего стандарта;
- подлежат установке на объектах электроэнергетики в соответствии с проектной (рабочей) документацией на создание (модернизацию) устройств релейной защиты и автоматики, согласованной и утвержденной в установленном порядке до вступления в силу настоящего стандарта.
Для указанных устройств РЗА БСК 110–220 кВ выполнение требований настоящего стандарта должно быть обеспечено при их модернизации (в случае технической возможности) посредством установки версии алгоритма функционирования, успешно прошедшей испытания и проверку на соответствие требованиям настоящего стандарта, или при замене устройства РЗА БСК 110–220 кВ.
Примечание – Для целей настоящего пункта под технической возможностью понимают совпадение типа (марки) модернизируемого устройства РЗА БСК 110–220 кВ с типом (маркой) устройства РЗА БСК 110–220 кВ, успешно прошедшего испытания и проверку на соответствие требованиям ГОСТ Р 58983.
Настоящий стандарт не устанавливает требований к порядку и методике испытаний аналоговых и дискретных входов (выходов), электромагнитной совместимости, изоляции, заявленных условий эксплуатации, оценке выполнения требований пожарной безопасности, электробезопасности, информационной безопасности, на соответствие иным функциональным требованиям не установленным ГОСТ Р 58983, а также требований к объемам сервисного обслуживания, объему заводских проверок, оперативному и техническому обслуживанию устройств РЗА БСК 110–220 кВ.
Приглашаем обсудить проект ГОСТ Р об испытаниях релейной защиты конденсаторных батарей 110–220 кВ
Публичное обсуждение проекта продлится до 24 мая 2026 г.
Стандарт устанавливает порядок и методику проведения испытаний микропроцессорных устройств, реализующих функции релейной защиты и автоматики конденсаторных батарей классом напряжения 110–220 кВ (далее – устройства РЗА БСК 110–220 кВ) для подтверждения их соответствия функциональным требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 58983.
Стандарт не определяет порядок и методику испытаний устройств РЗА БСК 110–220 кВ на соответствие требованиям к работе таких устройств в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока.
Требования стандарта предназначены для организаций, осуществляющих деятельность по разработке, изготовлению, созданию, модернизации устройств релейной защиты и автоматики, разработке алгоритмов функционирования устройств релейной защиты и автоматики, субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающими установками, входящими в состав электроэнергетической системы или присоединяемыми к ней, проектных и научно-исследовательских организаций.