Запорная арматура при пересечении водной преграды

Добрый день, вопрос касающийся требований СП 284.1325800.2016

в соответствии с п.9.2.1 при пересечении трубопроводами водных преград на обоих концах перехода необходимо устанавливать запорную арматуру, на отметках выше 10 % обеспеченности. Согласно п. 10.2.17 эта запорная арматура должна быть электрифицирована.

Прошу уточнить у разработчиков:

Необходимость установки запорной арматуры, при пересечении водных преград, на высоконапорных и низконапорных водоводах, газопроводах.

Так же в соответствии с разделом 3 СП 284.1325800.2016 отсутствует определение водной преграды, таким образом под это определение попадают все ручьи (в т.ч. и пересыхающие), протоки, озера и т.д. Установка ЗА требуется на всех водных преградах?