Приглашаем обсудить проект СП по жилым зданиям с деревянным каркасом

Публичное обсуждение проекта СП продлится до 9 октября 2016г.

Целесообразность разработки свода правил определяется необходимостью создания отсутствовавшей до сих пор базы нормативно-технического регулирования в области активно развивающегося деревянного индивидуального строительства. Этот документ позволит определить требования, обеспечивающие необходимый на сегодняшний день уровень безопасности и комфорта в деревянных одноквартирных жилых зданиях на стадии проектирования, строительства и эксплуатации.

1

п. 6.15: "Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» [4]..." - сслыка на документ с неопределенным статусом.

"Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок)."

противоречит ПУЭ:

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
противоречит СП 31-110-2003:
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных
перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов
группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и
металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов
группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических
коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов
группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих
локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной
способностью металлических глухих коробах;
п. 6.15 следует уточнить в части применения УЗО (в каких случаях следует его применять).
В тексте документа и в библиографии добавить ссылку на ГОСТ 31565.
2

MZH, спасибо за Ваши замечания! Обязательно передадим разработчику.

3

MZH, добрый день!

Ваши предложения переданы разработчику данного свода правил.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

СП 352.1325800.2017 принят и опубликован

Опубликован СП 352.1325800.2017 "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства".

Свод правил вводится в действие с 14 июня 2018 г.

Свод правил распространяется на проектирование, строительство и реконструкцию одноквартирных жилых зданий с деревянным каркасом, отдельно стоящих, с количеством этажей не более чем три.

NormaCS

Администратор, 8 июня 2018