1

1. В разделе «1. Область применения» в конце 1-го абзаца слово «среды» заменить словами «…транспортируемой жидкости».

2. В разделе «2. Нормативные ссылки»:

  • добавить: «ГОСТ 16338-85 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»;
  • заменить: ГОСТы 10060.0-95, 10060.1-95 и 10060.2-95 на ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»; ГОСТ 10180-90 на ГОСТ 10180-2012 (без изменения названия), ГОСТ 10922-90 на ГОСТ 10922-2012 (без изменения названия), ГОСТ 13015-2003 на ГОСТ 13015-2012 (без изменения названия), ГОСТ 17624-87 на ГОСТ 17624-2012 (без изменения названия), ГОСТ 18105-86 на ГОСТ 18105-2010 (без изменения названия), ГОСТ 23732-79 на ГОСТ 23732-2011 (без изменения названия) и ГОСТ 26633-91 на ГОСТ 26633-2012 (без изменения названия).

3. В п.4.1.1 2-й абзац изложить в измененной редакции:
«При технико-экономическом обосновании трубы могут иметь другой диаметр условного прохода, например: 250, 700,900,1250, 1500, 2600, 2700 и 2800 мм».

4. В п.4.2.11 2-й абзац дать в уточненной редакции с дополнительным предложением:
«Для труб диаметром 250-1000 мм рекомендуется использовать детали по номенклатуре согласно [8]. Для труб других диаметров фасонные детали должны отвечать требованиям рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке».

5. П 4.2.12 изложить в измененной редакции:
«Необходимость установки в трубах закладных монтажных изделий для защиты от электрокоррозии определяется проектом трубопровода».

6. П. 4.2.13 дать в новой редакции:
«Трубы должны быть прочными и трещиностойкими и при испытаниях их нагружением выдерживать контрольные нагрузки, назначенные в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и указанные в рабочих чертежах труб».

7. П.4.4.1 дополнить новым (первым) предложением:
«Армирование труб осуществляется в соответствии с рабочими чертежами труб, утвержденными в установленном порядке».

8. Из п. 4.4.8 исключить последние слова «… для труб полезной длиной до 2,5 м включительно и ±2 - для труб длиной свыше 2.5 м».

9. П. 4.5.6 исключить.

10. Дополнить стандарт новым подпунктом:
«4.6.3. В трубах, применяемых в канализационных коллекторах, транспортирующих сильно агрессивные жидкости, используемый в качестве внутреннего защитного покрытия материал в виде чехлов должен обладать химической стойкостью не ниже, чем у полиэтилена низкого давления (ПНД) марок 273, 293 по ГОСТ 16338, и для надежного механического закрепления чехлов в бетоне иметь дискретные (точечные) анкерирующие элементы высотой 10-15 мм, располагаемые в шахматном порядке в количестве не менее 300 и не более 500 шт. на 1 м2 поверхности покрытия. Рекомендуемые форма и размеры анкерирующих элементов должны отвечать требованиям к анкерам, например, типа V-GRIP по ТУ 2246-003-56910145 [18] и указываться в рабочих чертежах труб».

11. Первый и второй абзацы подпункта .72.1 изложить в измененной редакции:
«Гидростатические испытания труб типов ТБ, ТС, ТБП и ТСП на водонепроницаемость проводят по схеме, приведенной на рисунке Г.1 приложения Г, на установка, имеющих заглушки со стыками, конструкция которых аналогична конструкции стыкового соединения, принятого для труб указанных типов, и уплотняющие кольца или прокладки, входящие в комплект поставки труб.
Испытания труб типов Т, ТП, ТФ и ТФП проводят на установка с плоскими заглушками по схеме, приведенной на рисунке Г.2 и приложения Г»
.

12. П 7.7 изложить в следующей редакции:
«Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060 на образцах, изготовленных вибрирование из бетонной смеси рабочего состава».

13. В приложении Г подрисуночную подпись к рисунку Г.2 изложить в уточненной редакции:
«Рисунок Г.2 - Схема испытания на водонепроницаемость труб типов Т, ТП, ТФ и ТФП».

14. В разделе «Библиография»:
- СНиП 23-01-99 заменить на:
[3] СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;
- СП 52-101-2003 заменить на:
[9] ГОСТ Р 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»;
- добавить нормативно-технический документ:
[18] ТУ 2246-003-56910145-2014 Листы анкерные V-GRIP, T-GRIP.