Все обсуждения

ГОСТ Р (проект, первая редакция). Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциальная защита шин (ошиновок) напряжением 110-750 кВ. Функциональные требования

  Показать описание и файлы проекта

Обсуждения

Приглашаем обсудить проект ГОСТ Р о дифференциальной защите шин (ошиновок) напряжением 110-750 кВ

Публичное обсуждение проекта продлится до 29 июля 2026 г.

Стандарт разработан в развитие:

  • Правил технологического функционирования электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937);
  • Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 101).

Настоящий стандарт направлен на обеспечение выполнения положений указанных нормативных документов при создании (модернизации) и последующем функционировании в составе энергосистемы устройств релейной защиты и автоматики, реализующих функции дифференциальных защит шин и ошиновок напряжением 110-750 кВ.