СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

  Показать карточку документа

Обсуждения

Можно ли остеклять двери, ведущие на лестничную клетку типа Н1?

В соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2009* лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.

Допускается ли организация таких проемов в жилых зданиях путем остекления дверей, ведущих на лестничную клетку типа Н1?

1

При отсутствии тамбура при выходе на лестничную клетку типа Н1 (выход из воздушной зоны непосредственно в объем лестничной клетки) световой проем может быть организован путем остекления двери. При наличии тамбура и остеклении обеих дверей освещение лестничных клеток «вторым и более светом» является нарушением требования указанного пункта.

Поэтому при необходимости организации тамбура перед входом в лестничную клетку световые проемы должны предусматриваться не в дверях данного тамбура, а в наружных стенах в виде окон. Вместе с тем в новой редакции свода правил указанное требование п. 4.4.7 не будет распространяться на лестничные клетки типа Н1.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.

Другие обсуждения

отсутствует содержание

info, добрый день!

Это временный баг самой программы, который проявляется на некоторых документах. В самое ближайшее время он будет исправлен.

NormaCS

Администратор, 4 июля 2018

1
Обзор нормативной документации по требованиям к лестницам и ограждениям кровли

На нашем сайте опубликовали обзор нормативной документации московского комитета государственного строительного надзора: Требования действующих нормативных документов к лестницам и ограждениям кровли.

NormaCS

Администратор, 20 октября 2017

  Показать полностью

По теме этого документа