Выход в соседний пожарный отсек

Считается ли эвакуационным выход в соседний пожарный отсек здания?

1

Эвакуационными выходами считаются выходы, полностью соответствующие положениям ч. 3 ст. 89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При этом, если коридор, о котором идет речь в подп. б) п. 2) ч. 3 ст. 89, соединяет два пожарных отсека, эвакуация людей может осуществляться по этому коридору через соседний отсек на лестничную клетку. Максимальные расстояния от дверей наиболее удаленных помещений до выхода на лестничную клетку должны соответствовать требованиям СП 1.13130.2009*.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.

Другие обсуждения

Пересмотр СП 1.13130.2009

По п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, а также по п.5.4.16 СП 2.13130.2009 «В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м².»

Т.е. если наружных стен у лестницы типа Л1 на каком-то этаже не станет (там будет примыкать новая пристройка), то и окно на этом этаже не нужно, говорят проектировщики. В нашем случае на 2 этаже они хотят окно заделать, ведь стена станет «внутренней».

Вопросы: может ли лестница в объеме одной и той же лестничной клетки менять свой тип частями по высоте здания? (определение лестниц дано нечетко).

Может ли лестница типа Л1 не иметь проема наружу прощадью 1,2 м2 на одном из этажей? (казус с «наружной стеной», сформулировано в вышеназванных нормативах нечетко).