Обсуждение: СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Будет ли выполняться требование п.4.4.6 СП1, если переименовать коридор в вестибюль?

1

Владимир, добрый день!

Согласно п.4.4.6 СП1.13130.2009: «Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями…».

Если слово коридор заменить словом вестибюль, то в данном случае смысл пункта не поменяется, следовательно, требование будет выполняться.

2

Почему в 1 разделе "Область применения" СП 1.13130.2009 присутствует только п. 1.1, где пункты 1.2 - 1.4, присутствующие в версиях других систем? Если это ошибка, какова вероятность таких ошибок и в других документах?

3

Спасибо за указанную ошибку. Текст сверили со сканом. Все исправили. Приносим свои извинения.

4

Прошу подтвердить, что, с учетом пунктов 9.6.2 и 9.6.4 СП 1.13130.2009, для случая площадки длиной менее 18 м площадью менее 108 м2 для аппарата колонного типа, не требующего ежедневного обслуживания, допускается устройство ОДНОЙ маршевой лестницы с площадки.

Т.е. пункт 9.6.4 СП 1.13130.2009 следует рассматривать в развитие пункта 9.6.2 СП 1.13130.2009 для случая площадок длиной от 18 до 24 м аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания.

5

dborodinspb, добрый день!

Во ВНИИПО долго думали над Вашим вопросом, и, наконец, ответили.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.

Другие обсуждения

Пересмотр СП 1.13130.2009

По п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, а также по п.5.4.16 СП 2.13130.2009 «В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м².»

Т.е. если наружных стен у лестницы типа Л1 на каком-то этаже не станет (там будет примыкать новая пристройка), то и окно на этом этаже не нужно, говорят проектировщики. В нашем случае на 2 этаже они хотят окно заделать, ведь стена станет «внутренней».

Вопросы: может ли лестница в объеме одной и той же лестничной клетки менять свой тип частями по высоте здания? (определение лестниц дано нечетко).

Может ли лестница типа Л1 не иметь проема наружу прощадью 1,2 м2 на одном из этажей? (казус с «наружной стеной», сформулировано в вышеназванных нормативах нечетко).

отсутствует содержание

info, добрый день!

Это временный баг самой программы, который проявляется на некоторых документах. В самое ближайшее время он будет исправлен.