Приглашаем обсудить проект СП по электромонтажу, актуализированную редакцию СП 31-110-2003

Публичное обсуждение продлится до 11 марта 2016г.

После принятия и утверждения СП 31-110-2003 прошло более 10 лет. За это время появились новые понятия и требования, а часть понятий, используемые в СП 31-110-2003, устарели. Нормативные документы, на которые имеются ссылки в СП 31-110-2003, перестали действовать, они заменены ссылками на действующие нормативные документы. Появились новые нормативные документы, содержание которых нашло отражение в новой редакции свода правил.  

Пересмотр СП обусловлен необходимостью учета новых требований, приведенных к международным нормативам:

  • по обеспечению безопасности, правил проектирования и монтажа;
  • по защите от поражения электрическим током;
  • по нормам качества электроэнергии;
  • по пожарной безопасности;
  • по использованию ВРУ, ГРЩ, распределительных щитков на основе применяемых современных стандартов и приборов;
  • по автоматизированным системам учета, контроля и управления;
  • по осветительным установкам;
  • по классификации аварийного освещения (в частности введены понятия: антипаническое, резервное аварийное освещение и освещение зон повышенной опасности).
1

Добрый день!

Одним из самых важных пожеланий представляется корректировка раздела по расчету электрических нагрузок с учетом действующей структуры энергопотребления, мероприятий по энергоэффективности и использования электроприборов высокого класса энергосбережения.

Также неясен вопрос по удельным расчетным электрическим нагрузкам квартир жилых зданий: для таких квартир принимается в качестве расчетно зимний максимум нагрузок, при этом летний максимум вычисляется с учетом понижающего коэффициента.

Соответствуют ли эти нагрузки нагрузкам квартир в Южных регионах, в которых летний максимум может превышать зимний?

2

kgv, добрый день!

Обсуждение проекта уже закончено и он сейчас на экспертизе. Но, если остались вопросы, мы можем задать их по действующим СП разработчикам.

3

п. 5.4.20:

"Разрешается применение светильников-блоков с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт без рассеивателей. Высота установки таких светильников от пола должна быть не менее 2,2 м до низа светильника."

1. Что из себя представляет блок-светильник (примеры)?

2. Будет ли являтся нарушением применение светодиодных ламп в таких светильниках?

3. Нормируется ли в общем случае (кроме указанного выше) высота установки светильников в лестницах, холлах, вестибюлях и коридорах жилых зданий?

4. Возможно ли использование настенных светильников для общего освещения в вышеуказанных помещениях в общественных зданиях?

4

MZH, добрый день!

Отправили Ваши вопросы разработчикам. Когда ответят, выложим их ответ здесь.

5

п. 10.8 "...Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой."

Линии эвакуационного (аварийного) освещения относятся к системам безопасности и, согласно СП 6.13130.2013 п. 4.14, совместная прокладка данных линий не допутима с кабельными линиями других цепей в одном коробе (в частности). Допущение в виде сплошной перегородки в коробе в п. 4.14 СП 6.13130.2013 отсутствует.

Табл. 15.1: толщина стенки трубы нормируется при любых сечениях кабельных линий. В проекте СП 76.13330.2012 таблица 2, представленном на сайте ФЦС http://www.faufcc.ru/upload/doc_library/sp5004.pdf

для сечений до 2,5 мм2 (по меди) и до 4 мм2 (по алюминию) не нормируется, кроме пожароопасных зон.

6

MZH, добрый день!

На Ваш прошлый ответ ответили разработчики, ответ ниже. Ваш новый вопрос поясните, пожалуйста, Вы хотите, чтобы разработчики обосновали этот пункт или считаете, что там ошибка?

7

NormaCS, на вопросы от 28.02.2017 г. хочется получить комментарии от разработчика документа. 

8

MZH, поэтому и просим уточнить, чтобы задать именно вопрос.

9

NormaCS, в тексте СП 256.1325800.2016 предположительно ошибка по вышеупомянутым вопросам.

10

MZH, большое спасибо! Передадим разработчику обязательно.

11

MZH, добрый день!

Ответ разработчиков на Ваши вопросы.

12

NormaCS,

Прошу пояснить следующий абзац (с моей точки зрения некорректно сформулирован) из п. 11.1:

"Автоматическое или дистанционное (из диспетчерских пунктов) включение освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета должна обеспечивать система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей с естественным освещением, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения.".

в СП 52.13330.2011:

"п. 7.25 Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения"

Таким образом, имеются следующие термины: темнота, рассвет, ночное время. Определение "ночное время" в СП 52.13330.2011 отсутствует, однако, напр. в Законе Санкт-Петербурга об административных правонарушениях ст. 2 "ночное время" - временной интервал с 22.00 до 8.00.

Соответственно вопрос: на что следует ориентироваться при выполнении этих требований?

13

MZH, добрый день!

Принято, запросим у разработчика уточнение.

14

NormaCS, дополнительный вопрос:

п. 5.1.8 "Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки домов и указатели пожарных гидрантов (если для них не применяются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения"

п. 8.14 "...Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения."

В итоге, какое утверждение является верным "должно" или "рекомендуется"?

А также требуется дополнительное уточнение по освещению пешеходной дорожки, указанной в п. 7.86 СП 52.13330-2011 "Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее, лк:
на площадке основного входа - 6;
запасного или технического входа - 4;
на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание - 4". Следует ли светильники для освещения пешеходной дорожки у основного входа в здание также присоединять к сети аварийного эвакуационного освещения?

 

15

MZH, добрый день!

Хорошо, и про это тоже спросим.

16

п. 8.12.1: "Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6. В качестве независимого источника питания могут быть использованы: - отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода, согласно [4]; - аккумуляторные батареи (как централизованные, установленные в отдельном помещении, так и автономные, входящие в состав светильников). Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения при питании их от аккумуляторов должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.;.."

1. Чем обусловлено требование (по существу) питания эвакуационного освещения от другого независимого ввода (напр. при питании по II категории надежности э/с - от другого сетевого ввода), отличного от ввода, питающего рабочее освещение? Ведь в любом любом случае, сеть эвакуационного освещения выполняется от устройства АВР (что и указано в данном пункте).

17

MZH, Ваш последний вопрос зададим. И вот пришел ответ про термины.

18

MZH, пришел ответ на ваш вопрос про эвакуационное освещение.

19

MZH, добрый день! И ответ на Ваш последний вопрос про эвакуационное освещение.

20

NormaCS, ответ, данный в последнем абзаце вызвает недоумение по поводу длительности повторного зажигания ламп.

В СП 52.13330.2011, в п. 7.112 есть прямое указание о том, что в случае применения ламп высокого давления, последние должны обеспечивать мгновенное или быстрое повторное зажигание, как в горячем, так и в холодном состояниях.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.