Все обсуждения

СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

  Показать карточку документа

Обсуждения

Вопрос по путям эвакуации

Можно ли считать путями эвакуации коридоры без систем естественного проветривания и систем вытяжной противодымной защиты если их разделить на участки длиной менее 15 метров перегородками 2-го типа ?

1

Андрей, добрый день!

Ответ на Ваш вопрос от ВНИИПО.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.

Другие обсуждения

Пункт 5.2 разночтение

Спустя почти четыре года разработчики из ВНИИПО определились и решили, что пункт 5.2 должен всё же звучать так: "5.2 Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе следует применять в соответствии с [1]".

NormaCS

Администратор, 30 января 2018

2
Противопожарные или дымовые клапаны?

Было бы неплохо понять, какое определение Вы вкладываете в понятие "дымовой клапан"? По СП 7.13130 "дымовой клапан" - вид противопожарного клапана, имеющий предельное состояние по признаку "E", предназначенный для защиты коридоров. Для защиты помещений, а также коридоров (при установке клапанов на ответвлениях) устанавливаются классические противопожарные нормально закрытые клапаны, имеющие предел огнестойкости, характеризуемые "EI".

Колчев Б.Б.,
разработчик СП 7.13130-2013

vniipo

Разработчик НТД, 2 июня 2015

1