СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

  Показать карточку документа

Обсуждения

Обсуждение: СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

В формуле А.2 СП 12.13130.2009 допущена опечатка.

Разработчик свода правил, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на наш запрос ответил официальным письмом, где разъяснил ошибку.

Поправка опубликована в системе NormaCS в изменениях к документу.

1

Добрый день. Меня зовут Вячеслав компания ООО "Нефтегазпроект". У нас возник спор с экспертизой относительно определения категории помещений. А именно В1-В4. Площадь всего помещения 16 м2. Площадь участка пож. нагрузки 4 м2. Значение предельной пожарной нагрузки не превышает 180 МДж x м. Мы поставили категорию В4, но эксперт написал замечание что категория присвоена не верно. Экспертиза понимает таблицу Б.1 в СП 12 так, что категория В4 может быть присвоена помещению площадь которого не превышает 10 м2. Правомерно ли такое суждение. Есть ли комментарии к СП 12, где написано что категория В4 не зависит от площади помещения, а зависит от площади пожарной нагрузки. Заранее спасибо.

2

slavian12, Вячеслав, добрый день!

Замечание эксперта правомерно. Даже при соответствии значения удельной пожарной нагрузки категории помещения В4, приведённой в таблице Б.1 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, определяющим для отнесения к той или иной категории является площадь размещения пожарной нагрузки, которая не должна превышать 10 кв.м.

Примеры, поясняющие порядок применения таблицы Б.1 СП 12.13130.2009, приведены в Пособие по применению СП 12.13130.2009 Пособие по применению СП 12.13130.2009 'Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности', а именно в главе 5.6 «Помещения с твёрдыми горючими веществами и материалами» (пример 15 и пример 16).

Пример 15:

«Складское здание. Представляет собой многостеллажный склад, в котором предусмотрено хранение на металлических стеллажах негорючих материалов в картонных коробках. В каждом из десяти рядов стеллажей имеется десять ярусов, шестнадцать отсеков, в которых хранятся по три картонных коробки весом 1 кг каждая. Верхняя отметка хранения картонной тары на стеллажах составляет 5 м, а высота нижнего пояса до отметки пола 7,2 м. Длина стеллажа составляет 48 м, ширина 1,2 м, расстояние между рядами стеллажей - 2,8 м.

Согласно исходным данным площадь размещения пожарной нагрузки в каждом ряду составляет 57,6 м2.

Определим полное количество горючего материала (картон) в каждом ряду стеллажей:

10 ярусов ∙ 16 отсеков ∙ 3 коробки ∙ 1 кг = 480 кг.

Низшая теплота сгорания для картона составляет 13,4 МДж ∙ кг-1. Пожарная нагрузка будет равна:

Q = 480 ∙ 13,4 = 6432 МДж.

Удельная пожарная нагрузка составит

g = Q/S = 6432/57,6 = 111,7 МДж ∙ м2

Это значение удельной пожарной нагрузки соответствует категории В4. Однако площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м2. Поэтому к категории В4 данное помещение не относится. В соответствии с табл. Б.1 [1] помещение складского здания относится к категории В3».

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.