Приглашаем обсудить новую редакцию СП 10.13130

Публичное обсуждение проекта взамен СП 10.13130.2009 продлится до 18 июня 2017г.

Пересмотр СП 10.13130.2009 проводится с целью включения в данный документ требований, исключенных из Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при внесении в него изменений, требований пожарной безопасности из актуализированных СНиПов, а также учета замечаний организаций к отдельным пунктам СП 10.13130.2009, накопленных в процессе его использования при проектировании внутреннего противопожарного водопровода.

Утвержденное в свое время изменение № 1 к СП 10.13130.2009 оказалось недостаточным для приведения документа к современным требованиям проектирования.

Практика использования СП 10.13130.2009 показала необходимость внесения дополнительных изменений в редакцию документа. В частности, ряд запросов сторонних организаций направлен на разъяснения различных положений СП 10.13130.2009, которые корреспондентами понимались неоднозначно.

1

Здравствуйте

7.1.21 В ВПВ, совмещенным с ХПВ, качество воды должно соответствовать гигиеническим требованиям СП 73.13330 и СанПиН [4].

Вероятно, СП 73.13330 записан по ошибке?

2

7.1.33 В здании должно быть предусмотрено удаление воды, пролитой в процессе ликвидации или локализации пожара.

Необходимо ли выполнять данный пункт при использовании малорасходных ПК?

3

7.2.6 На стояках или опусках допускается устанавливать спаренные ПК; в этом случае пожарные запорные клапаны ПК должны располагаться один над другим: один – на высоте (1,00±0,15) м, второй – на высоте (1,50±0,15) м от пола.

Возможно ли прописать, что допускается располагать запорные клапана на одной высоте при использовании соответствующих пожарных шкафов (например типа ШПК-320-12)?

4

Юрий Исраилов, добрый день!

Спасибо за замечания. Вообще, пока это проект, возможно написать замечания к нему, то есть то, что Вы хотите, чтобы в нём было. Если Вы еще что-то хотите предложить по этому проекту, напишите, пока обсуждение еще не закончилось и мы передадим сводку замечаний и предложений разработчику.

5

14.13 При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 %-ный расход воды.

Возможно ли прописать требование из "старого" СНиП 2.04.01-85*:

"При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 %-ный, а при большем количестве вводов —на 50 % расход воды."

6

17.1.9 При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в других аналогичных случаях монтаж стальных труб следует производить только на сварке.

При объединенном ВПВ с ХПВ водопроводе при применении оцинкованных труб соединения на сварке не допускаются согласно п 4.6 СП 73.13330.2016. Допускается ли применение бессварных разъемных соединениях либо фланцевых соединений?

7

1. В п. 1.4 подпункты «г», «е» дополнить сведениями о классе конструктивной пожарной опасности зданий (ККПО).

2. В разделе 3 «Термины и определения» в примечании № 1 к п. 3.10, в п. 7.1.17 некорректно указан чердачный этаж (в п. 3.45 СП 4.13130.2013 в терминах – чердак).

3. В п. 3.28 Почему номинальный диаметр прохода для неметаллических труб принимается по наружному диаметру (для неметаллических труб толщина стенки значительно больше, чем для металлических).

4. В термины добавить определение зоны ВПВ, разрабатываемой в соответствии с п. 7.1.31 проекта СП (конкретизировать) и определение количество этажей по градостроительному кодексу РФ, прил. В СП 54.13330.2011.

5. В п. 7.1.16 указана высота здания – имелось в виду количество этажей или высота (п. 3.10 терминов)?

6. В п.п. 7.1.17, 7.2.2 (прим. 1) после слов материалов (групп Г2-Г4) добавить электрооборудование.

7. Прим. 2 п. 7.2.2 после слов незадымляемых лестничных клеток добавить зоны безопасности по СП 59.13330.2012.

8. В п. 8.13 опечатка – расход воды следует принимать из четырех ПК-с по не менее 5 л/с каждый, в табл. 8.1 п. 7 третий абзац слово включ. исключить.

9. Раздел 10 исключить, так как пожарная охрана во многих городах, населенных пунктах РФ не соответствует нормативным требованиям.

10. В п. 17.3.5 допускается открытая прокладка неметаллических трубопроводов, если на расстоянии от них не менее 3,0 м отсутствует пожарная нагрузка – в условиях эксплуатации зданий (срок эксплуатации 50-75 лет) невозможно предугадать будет пожарная нагрузка или нет. Исключить слова «если на расстоянии от них не менее 3,0 м отсутствует пожарная нагрузка».

11. В п. 18.1.13 уточнить расстояния от резервуаров до стен зданий (в том числе при наружном расположении резервуаров на территории около зданий), требования по устройству поддонов под резервуары, устанавливаемые внутри зданий.

12. В п. 18.1.14 уточнить в каких случаях возможно объединение насосов – объединение возможно при одинаковой продолжительности работы насосов, время работы АУП может быть 0,5 часа, а время работы наружного противопожарного водопровода 3 часа, при прекращении работы одной системы как будет регулироваться работа насосов. Как поступать если забор воды предусмотрен из резервуаров (при расчетном объеме воды в резервуаре на время работы АУП 0,5 часа) насосы будут подавать воду в систему с общим расходом в течении времени большего 0,5 часа (автоматического прекращения работы АУП по времени не предусмотрено), то не будет обеспечен требуемый объем воды на наружное пожаротушение в течении 3 часов. При пополнении резервуаров забор воды может превышать разрешенный ТУ отбор воды.

13. В п. 7.1.10 добавить за исключением случаев проектирования специального ВПВ (п. 3.49 СП).

Полыгалов Ю.И., Чехлыстова И.В., Данилова Л.В.

8

irina-cheh1981, добрый день!

Большое спасибо за Ваши замечания, обязательно передадим разработчику.

Поясните, пожалуйста, этот пункт:

"9. Раздел 10 исключить, так как пожарная охрана во многих городах, населенных пунктах РФ не соответствует нормативным требованиям."

9

В соответствии с ст. 42, 43 ФЗ № 123 система ВПВ с пожарными кранами относится к первичным средствам пожаротушения, т.е она применяются с момента (начала) возникновения пожара, или с момента обаружения пожара всеми лицами, оказавшимися у очага пожара. Нормативное время прибытия подразделений пожарной охраны в городах 10 мин, в населенных пунктах 20 мин., в рельности -могут вообще не приехать (крупные пожары в населенных пунктах, стихийные бедствия и т.п., и даже спасение кошек с деревьев). В настоящее время не секрет, что подразделения пожарной охраны МЧС задействованы во всех чрезвычайных ситуациях. Вывод: в городах, населенных пунктах, где администрации могут обеспечить выполнение федеральных законов, правил пожарной безопасности по количеству пожарных подразделений, количеству личного состава, нормативноему времени прибытия подразделений пожарной охраны и т.п, возможно при определенных условиях предусматривать сухотрубы.

11

Добрый вечер, а когда планируется утверждения новой редакции и вступление ее в силу?

12

masana45, добрый день!

Как сообщили разработчики - планируется в следующем году. Точнее пока сказать невозможно. Как будет информация, мы сообщим.

Что бы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт.

Другие обсуждения

Термин пожарная нагрузка

NATA, разработчики позвонили и объяснили, что данный термин не определяется, так как он приведен в тексте немного раз. Поэтому да, определять его нужно по другим нормативным документам. Так как невозможно в рамках одного СП дать определение всем терминам, которые употребляются в документе 1-2 раза.

И они очень ждут замечаний и предложений по данному проекту.