Все обсуждения

СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

  Показать карточку документа

Обсуждения

Автомобильные площадки у пожарных гидрантов

Обязательно ли устройство площадок для пожарных автомобилей у пожарных гидрантов?

1

В соответствии с требованиями части 8 статьи 98 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее –Технический регламент), площадки размером 12х12 м для пожарных автомобилей должны предусматриваться на территории производственных объектов у водоемов, градирен, брызгальных бассейнов и других сооружений, вода из которых может использоваться для тушения пожаров. Это требование направлено на обеспечение возможности забора воды пожарными машинами из открытых водоемов и не имеет отношения к пожарным гидрантам.

Вероятно, что экспертные организации ссылаются на требование части 8 статьи 98 Технического регламента о необходимости устройства указанных площадок у «… других сооружений, вода из которых может быть использована для тушения пожара».

В соответствии с частью 23 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - «…сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов».

Таким образом, пожарные гидранты сооружениями не являются и требования части 8 статьи 98 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» к ним неприменимы.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Группа насосов

В соответствии с п. 3.9 СП 8.13130.2009 насосные станции – это сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.

По назначению насосные станции централизованных систем водоснабжения подразделяются на:

  • насосные станции I подъема – забирают воду из источника водоснабжения и подают ее на очистные сооружения или непосредственно в запасные емкости;
  • насосные станции II подъема – забирают воду из запасных резервуаров подают ее в нужную водопроводную сеть или водонапорную башню;
  • повысительные насосные станции – предназначены для повышения напора в водопроводных сетях (отдельных или высокорасположенных районов населенного пункта).

В повысительных насосных станциях можно устанавливать хозяйственно-питьевые, производственные и пожарные насосы.

Насосные станции пожарных и объединенных водопроводов по надежности следует относить к I категории, а при наличии емкостей с пожарным запасом воды, обеспечивающий необходимый напор, - ко II категории.

В зависимости от категории насосной станции выбирается степень ее огнестойкости.

Категория насосной станции

Степень огнестойкости

I

I

II

II

III

III

Исходя из вышесказанного, группа насосов, предназначенная для забора воды из источника наружного противопожарного водоснабжения (водопроводной сети) с целью повышения давления и подачи ее на нужды пожаротушения, будет являться насосной станцией, если насосы размещены в здании (насосной станции) I или II степени огнестойкости.

vniipo

Разработчик НТД, 6 июля 2015

1
Расчет расхода воды на тушение пожара

Общий расчетный расход воды на тушение пожара Qпож из противопожарного водопровода складывается из расходов воды на наружное Qнар (от гидрантов) и внутреннее Qвн (от внутренних пожарных кранов) пожаротушение, а также расхода воды на спринклерные Qспр, дренчерные и другие установки:

Qпож = Qнар + Qвн + Qспр.

При объединенных водопроводах к расчетному расходу воды на пожарные нужды должен быть приплюсован максимальный расход воды на другие нужды (хозяйственно-питьевые, производственные).

Данное требование распространяется на все здания, сооружения и пожарные отсеки.

vniipo

Разработчик НТД, 19 мая 2015

1
  Показать полностью